楼主  发表于: 2022-03-16 22:41
各位老师好,我要做一路就速计数中断,但需要用二个CTBL指令。比如当一条高速计数中断指令在1000个脉冲时,进中断10。在中断10里面,需要更新下次再进中断10的值,需要写一条CTBL指令。同时还要在中断10里面,在当前的计数值加某个数,再进入中断11。现在的问题是如果在中断10里面写两条CTBL指令,有一条不执行,不知问题出在哪里。
hulianxin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 271 点
下载积分: 815 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2007-11-16
最后登录: 2023-12-14
查看hulianxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-18 12:26
有没有高手指点一下,搞了好长时间了,搞不定呀
hulianxin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 271 点
下载积分: 815 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2007-11-16
最后登录: 2023-12-14
查看hulianxin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-26 16:45
自已顶一下,已经解决了,CTBL指令,只能是执行最后一次导通的指令,如果要进多个中断,只能是表用多位。