大家有没有碰到过这种情况,求指点:三菱FX3G PLC两轴伺服控制,回原点后,第二轴Y1绝对定位指令不受控制,一直往前走到限位才停。
隐姓埋名
电气工程从业者,爱好者。广交天下同行VX:em5480011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 269 点
下载积分: 2769 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2018-12-20
最后登录: 2024-03-21
查看隐姓埋名的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-04 08:38
两个问题点:
1、D114里的定位地址是否太大,超出了极限范围?
2、M8350建议不要这样用