libo
一滴汗水,一份收获
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 612 个
工控威望: 881 点
下载积分: 11172 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2007-04-23
最后登录: 2024-05-31
查看libo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-25 11:37
      

只接通一个触点上升沿,脚本框FOR循环里面的程序能执行完吗?比如循环500次这样 ,求高手指点。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6744 个
工控威望: 37099 点
下载积分: 9734 分
在线时间: 9413(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-06-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-25 13:30
必须执行完啊,否则看门狗就动作了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(libo) 热心助人!