大福666
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 128 点
下载积分: 3030 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-12-10
最后登录: 2024-04-15
查看大福666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-06 13:22
图片:
图片:
用的usb转485的线,驱动显示运行正常,但是连接不上,求助大神。西门子224exp
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 2089 点
下载积分: 2433 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-05-15
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-21 13:20
楼主是某宝买的国产通信线吧,按照你之前的设置,将PLC 拨码开关朝下拨到STOP位置,从9.6K波特率开始试试看,如果能连上,说明当前PLC通信口被占用了,还是联不上,检查驱动和硬件连接,更换电脑USB口尝试