楼主  发表于: 2021-12-31 10:35
FX3U前面配置了485APD,和网络ADP,后面配置了一个8位输入和一个2DA模块。程序中留作人机输入地址的一段速度用寄存器,无端一直累加。总共有14个寄存器被锁定。开始以为是人机问题,但是把人机的网络线拔掉还是会累加。后面不断测试发现和485通讯有关系。但是变频器部分的485通讯并没有用到这段寄存器的指令,相关搜索也没发现多余指令影响到。只要停止485的指令传送,这段寄存器就停止了,但是不能更改数值。然后PLC有一个轻微报警,代码是6321,“未登录错误”,以上求解路过大仙指点一下。
附件: 148001 青口1号工作站new - 副本 (3).rar (188 K) 下载次数:36
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
l83438797
越学越无知
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 481 点
下载积分: 618 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2021-07-13
最后登录: 2023-11-27
查看l83438797的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-06 16:17
已自行解决了,是由于和校验的地址占用到了。但是衍生一下,和校验地址为什么会占用到,还没时间深究。