0zhang9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2023-12-12
查看0zhang9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-19 09:56
碰到一个难题,甲方已经采购了Profinet的传感器。
原本考虑用三菱FX5U,后来仔细一看,这个协议FX6U都不一定支持。

第二考虑用其他转换模块,转485什么的。
但是,传感器好几个,哪怕是可行
plc自带485接口也有限,加模块也很贵

第三考虑换个PLC
1 基恩士,用过,感觉容易上手一些,但是貌似也不支持
2 西门子,这个玩意,得翻说明书学起来,有点费脑子了

各位还有什么好办法
rgbfii
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 752(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-04-19
查看rgbfii的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-19 10:29
找一下,Profinet 转Modbus.tcp网关。
0zhang9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2023-12-12
查看0zhang9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-19 10:45
我找找看
佳佳dddddddd
低调路过!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 106 点
下载积分: 833 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2021-03-29
最后登录: 2024-04-26
查看佳佳dddddddd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-19 12:39
倍福,菲尼克斯,合信都可以
龙达工控萌新
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-10-25
最后登录: 2024-04-22
查看龙达工控萌新的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-20 10:15
  标准 485 MODBUS 都可以接一起啊难道 有啥要求吗--
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 654 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 118 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-04-28
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-20 13:43
木有,能做profinet主机的设备就那么几家的几个系列,如果实在恶心西门子,可以买一个最便宜的S7-200 smart PLC专门伺候这个传感器,读到数据后以modbus TCP或者其他方式给出来.
0zhang9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2023-12-12
查看0zhang9的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-20 15:34
引用
引用第5楼gxtmdb82164于2021-12-20 13:43发表的  :
木有,能做profinet主机的设备就那么几家的几个系列,如果实在恶心西门子,可以买一个最便宜的S7-200 smart PLC专门伺候这个传感器,读到数据后以modbus TCP或者其他方式给出来.


好的 谢谢 晓得了
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1680 个
工控威望: 1812 点
下载积分: 110576 分
在线时间: 1794(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-04-28
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-20 16:57
搞工控要配两台电脑:一台搞西门子,一台搞其他品牌
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件