楼主  发表于: 2021-11-29 20:51
我想问的是有什么办法能把PLC中D0-d4里面的12345这组数据传到到D10 里面十进制显示,谢谢各位大佬
leiyoushu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2011-05-02
最后登录: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-29 21:17
图片:
大师,好像不能实现,不过还是要谢谢你
leiyoushu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2011-05-02
最后登录: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-29 21:53
图片:
好像求和数不对,望告知谢谢
leiyoushu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2011-05-02
最后登录: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-29 22:53
图片:
引用
引用第6楼tingfenghu于2021-11-29 22:30发表的  :

WSUM D10 D20 K4
肯定不对,程序是D10至D13相加

DWSUM  D10 D20  K4是可以但数字是43210,但我是要1234值,望告知谢谢!
leiyoushu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2011-05-02
最后登录: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-30 06:31
引用
引用第8楼anlyl2014于2021-11-29 23:20发表的  :
[attachment=262056]
[attachment=262057]
[attachment=262058]

谢谢大师,求和是可以完成实现,但问题出现D20的值是543210怎么把它转换成12345,十分感谢!
leiyoushu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2011-05-02
最后登录: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-30 12:16
引用
引用第11楼000000于2021-11-30 08:31发表的  :
这样就可以实现。

谢谢大师