xujinwuxu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 297 点
下载积分: 5123 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2019-04-09
最后登录: 2026-01-31
查看xujinwuxu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-10 12:57
台达伺服电机ecma-c20807ss,出现了只能向一个方向运转的故障现象,更换了一个新的伺服,这种现象还是存在,哪位高手以前是否遇到过这样的情况?
伺服控制器型号是asda-b2系列。
荏苒几盈虚
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4881 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2019-05-09
最后登录: 2026-02-26
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-23 09:22
确认一下方向的公共端有没问题,公共端没接也是只会一个方向转