 <description><![CDATA[看你的问题，估计是维修不是新项目调试，所以之前肯定是好的，目前是电机只能超一个方向转，判断检查线路，伺服模块上面脉冲输入口的线需要查下是否松脱了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2240057.html]]></link>
 <author><![CDATA[ddsssscc2198]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 08:09:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[确认一下方向的公共端有没问题，公共端没接也是只会一个方向转]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2239792.html]]></link>
 <author><![CDATA[荏苒几盈虚]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 01:22:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果调试软件功能都正常 ；如果是脉冲+方向控制，看下方向的输出点有没问题,你的脉冲方式和参数设置。你可以用手动或伺服软件按，看一下方向。 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2239773.html]]></link>
 <author><![CDATA[虚心求教者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 00:30:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是脉冲+方向控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2239434.html]]></link>
 <author><![CDATA[peterzhao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Nov 2021 08:09:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主xujinwuxu于2021-11-10 12:57发表的 台达伺服电机只能一个方向运转，更换一个伺服问题还是存在 :
台达伺服电机ecma-c20807ss,出现了只能向一个方向运转的故障现象，更换了一个新的伺服，这种现象还是存在，哪位高手以前是否遇到过这样的情况？
伺服控制器型号是asda-b2系列。
[/quote]
伺服本身有一个调试 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2239222.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Nov 2021 07:37:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都不知道你的脉冲方式和参数设置。你可以用手动或伺服软件按，看一下方向。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2239217.html]]></link>
 <author><![CDATA[曾姚王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Nov 2021 07:27:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果调试软件功能都正常 ；如果是脉冲+方向控制，看下方向的输出点有没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2237881.html]]></link>
 <author><![CDATA[初中学生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 09:53:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先你要确定是脉冲控制，还是脉冲加方向，前者就是cw,ccw这个还要考虑你所使用的指令，后者就是接线，最后一个就是伺服驱动器参数设置，禁止正传，或者禁止反转]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2236875.html]]></link>
 <author><![CDATA[rongbing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 03:23:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼cz19880305于2021-11-11 08:42发表的&nbsp;&nbsp;:
判定一个伺服好不好&#160;&#160; 用调试软件&#160;&#160; 如果调试软件功能都正常&#160;&#160; 那就是你PLC或者程序问题，要么就是参数锁定反向了
[/quote]
这个伺服电机会不会有问题，只转了一会，伺服电机编码器上面的盖子都很热。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2236863.html]]></link>
 <author><![CDATA[xujinwuxu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 02:41:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼cz19880305于2021-11-11 08:42发表的&nbsp;&nbsp;:
判定一个伺服好不好&#160;&#160; 用调试软件&#160;&#160; 如果调试软件功能都正常&#160;&#160; 那就是你PLC或者程序问题，要么就是参数锁定反向了
[/quote]
楼上正解。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2236822.html]]></link>
 <author><![CDATA[乐听海]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 00:44:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[判定一个伺服好不好&nbsp;&nbsp; 用调试软件&nbsp;&nbsp; 如果调试软件功能都正常&nbsp;&nbsp; 那就是你PLC或者程序问题，要么就是参数锁定反向了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2236821.html]]></link>
 <author><![CDATA[cz19880305]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 00:42:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[下载个ASD_SOFT&nbsp;&nbsp;打开示波器看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2236768.html]]></link>
 <author><![CDATA[18857713026]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 12:28:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是脉冲+方向控制，看下方向的输出点有没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2236678.html]]></link>
 <author><![CDATA[cythyx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 05:25:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线是否正常，在者确定是正反脉冲还是脉冲加方向]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719876#2236676.html]]></link>
 <author><![CDATA[心碎了无痕]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 05:24:09 +0000]]></pubdate>