小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2019-09-04
最后登录: 2024-01-08
查看小明同学233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-03 18:51
各位大佬,如题。现我这边需要控制一个气缸,不使用PLC情况下。当来料传感器感应到料时,气缸推出,气缸推出到位时(气缸传感器到位),立马缩回,但是只有当气缸完全缩回到位时,来料感应才不会感应到,等到下一次来料感应上升沿时,气缸再次伸出。如此往复。这个用纯继电器能做么,望大佬们指点,谢谢
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 508 个
工控威望: 701 点
下载积分: 5246 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-05-23
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-04 10:56
【但是只有当气缸完全缩回到位时,来料感应才不会感应到】
LZ出的题目不太明白,我的理解能力太差了
这句话的意思是:气缸在后位来料感应无效?还是。。。。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习