FX3U定位问题,下面的工作要求,应该怎么编程?望前辈给我思路,谢谢!
1.从原点到终点,要求三段速度,固定脉冲数(可在触摸屏设定)
2.终点停止2秒
3.终点回原点,要求两段速度
4.校对原点,等待下次工作
5.变速时不能有停顿,突变,连贯性要好,就是变速的时候要有加减速,到终点位置要准确(控制在0.05mm以下),重复性要好,在触摸屏可以更改速度和脉冲数,最好不用重启PLC
[ 此帖被payfsl在2021-11-01 07:48重新编辑 ]
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
陈0928
陈0928
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 160 点
下载积分: 7116 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2021-11-19
最后登录: 2024-04-15
查看陈0928的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-14 09:53
引用
引用楼主payfsl于2021-10-30 06:21发表的 FX3U定位问题 :
FX3U定位问题,下面的工作要求,应该怎么编程?望前辈给我思路,谢谢!
1.从原点到终点,要求三段速度,固定脉冲数(可在触摸屏设定)
2.终点停止2秒
3.终点回原点,要求两段速度
4.校对原点,等待下次工作
.......

首先要知道你停顿的定义是什么,如果只是卡一个扫描周期的时间基本上是无感,再来可以设定基底速度(D8342)减少突兀感。
如果可以接受的话,再继续往下看。

1.DRVI/DRVA搭配M8029、M8348
2.用个D值比较后计时
3.同1.
4.PLSV+ZRN搭转向或PLSV+DRVI
(校对一定要有实体点)
5.m8029去RST做完的指令后,卡个M8348去触发下个定位