sail88
傻傻滴什么都不懂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 254 点
下载积分: 3162 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2020-08-09
最后登录: 2024-05-14
查看sail88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-24 17:27
图片:
4组温度adp 16个d区   4组2ad 2da   也有16个'd区 还带通信20个变频器写频率,也有20个d区,加起来总52个d区! 就用1个64cclink。他是如何把d区上传过去的??求科普下

64cclink不是能传32个d.区?????

各路大神怎么看???。
cythyx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-06-27
最后登录: 2024-05-08
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-25 08:58
硬件的话你用CCLINK做智能设备站的话,对方是主站,不止32个地址的,可以设置占用2个站或者多个站。


单独从编程角度是可以实现的,因为以前因为地址不够尝试过就是组合,一个双字最大是2147483647,一共10位数,三组温度 23.4  24.5  25.6 组合成一个双字 234245256 9位数 也就是说温度的话3个温度数据其实用2个D址可以存储,只是接收方需要拆分处理。温度总32个,只要32/1.5=21.3 算22个地址
频率设置也是一样,这个一般都是不设置小数点的,怕溢出保留两位,两个D地址10位数保留2位的话可以存储4个变频器的数据,20个变频器也就是只需要10个地址而已。