sail88
傻傻滴什么都不懂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 254 点
下载积分: 3162 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2020-08-09
最后登录: 2024-05-15
查看sail88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-24 17:27
图片:
4组温度adp 16个d区   4组2ad 2da   也有16个'd区 还带通信20个变频器写频率,也有20个d区,加起来总52个d区! 就用1个64cclink。他是如何把d区上传过去的??求科普下

64cclink不是能传32个d.区?????

各路大神怎么看???。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3717(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-15
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-26 12:07
可以发送32个D,
将其中一个D作为识别码,分时发送,
D值的不同存入不同寄存器,
变频器与温度控制就对实时要求并不高,1秒中只通讯几次都可以。
Modbus通讯也是判断地址与命令来通讯,
比如:D0=H0114  变频器用,后面20个数据,
           D0=H0204  温度用,后面4个数据,
        
[ 此帖被tingfenghu在2021-10-26 12:16重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/