楼主  发表于: 2021-10-22 22:03
三菱5u模拟量模块4LC与4DA配合用法,再温控表,有高手使用过吗?
能提供一下配置办法与程序吗
henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-25 10:19
感谢站长,请问这个要写程序吗?应该不用吧!就好像5u内置模拟量一样,拿SD6020去读取温控表的温度就行了?
henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-10-25 23:59
缓冲寄存器402   602   802  1002对应的是什么?没人知道吗?
henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-10-26 00:00
急啊!那位会?请赐教
henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-10-27 20:50
已了解
henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-04-08
查看henrywang10的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-14 09:38
1通道读取对应温度是U1\ G402       以此类推,看手册