发达哥
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 95 点
下载积分: 609 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2021-04-14
最后登录: 2024-03-21
查看发达哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-21 16:57
图片:
三菱FX5U+变频器D700,准备走485总线通讯;
背景:变频器通讯口(PU)是个网口;说明书上用一个分配器,淘宝没找到所谓的分配器;
问题:1、市面上的485集线器能否代替这个分配器;
           2、有没有大神做过这种控制,如何让变频器进行手拉手接线;
          
wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 746 点
下载积分: 2312 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2006-11-03
最后登录: 2024-04-23
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-23 09:52
最好直接接线,不要用那种三通,容易掉线,我原来用过,价格高低的买过好几种,虽然好看但通讯真的不咋地,最后全部去掉接的线。(最简单的也是最实用的)
机会是自己创造的!