阿福9765
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2021-09-02
最后登录: 2023-02-18
查看阿福9765的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-26 11:22
        各位大佬,我使用QD75MH2模块和 J3-B伺服编写了一个原点回归程序,限位感应器和原点感应器都是常开(已经设置为正逻辑),
正常原点回归没有异常,但是使用 原点回归重试(DOG搜索)功能时(U\G78 置1),碰到限位感应器就报警,无法完成原点回归重试。
        附件就是源程序
[ 此帖被阿福9765在2021-10-15 21:04重新编辑 ]
附件: QD75MH2定位.rar (188 K) 下载次数:69
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1681 个
工控威望: 1813 点
下载积分: 110590 分
在线时间: 1796(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-04-29
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-26 14:22
我一般都把DOG点留在中间位
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(阿福9765) 热心助人!
  • 电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件