<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[搞定了，不知道什么原因，把CPU格式化和模块初始化后，重新写程序就好了，原因依然没找到]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2226882.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿福9765]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 07:02:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼zhu2009于2021-09-29 08:49发表的&nbsp;&nbsp;:
都用到H了，伺服带绝对值的用数据设定
[/quote]
[size=6]不太明白什么意思，能帮忙科普一下吗[/size]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2226306.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿福9765]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 09:54:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都用到H了，伺服带绝对值的用数据设定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2226070.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhu2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 00:49:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼ljb6688于2021-09-26 14:22发表的&nbsp;&nbsp;:
我一般都把DOG点留在中间位
[/quote]
对，我的DOG就在中间]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2225415.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿福9765]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 09:12:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼闲钓西风于2021-09-26 13:56发表的&nbsp;&nbsp;:
应该是正负极限开关对调了，假设你设定的回原点方向为正方向，如果第一次碰到的是负极限，就会出现报警！！！ [s:39]
[/quote]
我最开始也认为是正负极限开关问题，后来我把它们对调了一下还是不行[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2225414.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿福9765]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 09:10:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼闲钓西风于2021-09-26 13:56发表的&nbsp;&nbsp;:
应该是正负极限开关对调了，假设你设定的回原点方向为正方向，如果第一次碰到的是负极限，就会出现报警！！！ [s:39]
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2225376.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟888]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 06:29:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我一般都把DOG点留在中间位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2225374.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 06:22:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是正负极限开关对调了，假设你设定的回原点方向为正方向，如果第一次碰到的是负极限，就会出现报警！！！ [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2225369.html]]></link>
 <author><![CDATA[闲钓西风]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 05:56:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[size=6][quote]引用第1楼进击的工控人于2021-09-26 11:47发表的&nbsp;&nbsp;:
极限正逻辑，原点负逻辑，再试试看。
[/quote]
首先感谢你的热心帮助，我刚刚试了一下还是报警，然后我又把极限也改为负逻辑，在感应器前放了一个螺丝来模拟常闭，回原点时把螺丝拿开结果依然报警。[/size]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2225352.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿福9765]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 04:37:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[极限正逻辑，原点负逻辑，再试试看。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715661#2225344.html]]></link>
 <author><![CDATA[进击的工控人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Sep 2021 03:47:28 +0000]]></pubdate>
</item>