renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-31 08:38
S7-1200的固件版本是4.4, 使用博图V14 , 上的S7-1200的固件版本是4.2.
无法下载到实际的PLC.
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-31 08:41
问题有两个:
1.  是不是博图的固件版本低,实际PLC固件版本高,就没有办法下载程序到PLC?
2.  博图V16,怕是装不了,因为鄙人的笔记本计算机是十年前的。
renjiawonder
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-31 15:42
官方有例子的,S7-1200 例程合集 V1.0,
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109751374

  
bdmogui
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 528(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2024-04-30
查看bdmogui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-01 08:30
找找别的原因,一直用V13,组态4.1实际4.4没问题
119119771
QQ、微信:119119771
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 2075 点
下载积分: 341 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2023-12-18
查看119119771的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-01 10:33
博途更新到最新或安装固件补丁包
zoujiasheng
同是天涯沦落人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2019-09-12
最后登录: 2024-02-23
查看zoujiasheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-01 11:00
需要更新软件,不然用不了
...