百尺-忘川
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-06-28
最后登录: 2021-11-02
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-07 11:25
图片:
图片:
图片:
各位麻烦问下这是什么情况,参数设定都一致,电机驱动器站号也是1,但是还是显示通讯超时。
百尺-忘川
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-06-28
最后登录: 2021-11-02
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-07 11:33
接线测试后也是正常接通的
百尺-忘川
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-06-28
最后登录: 2021-11-02
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-08 23:07
感谢,我试过降到了9600,250kbit/s,但还是这样
百尺-忘川
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-06-28
最后登录: 2021-11-02
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-10 08:34
有设置,站号和程序里指令的站号都设置一致了,测试把连接电机那头的485通讯线断掉和接上得到的结果都是一样,都是超时,但是线材是通的
百尺-忘川
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-06-28
最后登录: 2021-11-02
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-10 09:16
我试试,感谢
百尺-忘川
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-06-28
最后登录: 2021-11-02
查看百尺-忘川的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-12 13:21
已经确定问题出在PLC这边,

根据手册485接线完,SDA接RDA,SDB接RDB,接地也接好了,
程序里的485设置和伺服电机里通讯参数等都设置一样。

目前通电后是RD灯常亮,万用表检查接线从伺服电机到PLC485端子都是正常接通。第一次用5U,无从下手