各位麻烦问下这是什么情况,参数设定都一致,电机驱动器站号也是1,但是还是显示通讯超时。
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 666 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 158 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-05-17
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-11 08:49
老生常谈的问题了,通信环节编程和调试最好是准备一个确定性环境,确保一端是OK的情况下再搞另一端
否则出了问题以后完全没法定位,基本上是都试试,碰运气.

具体到PLC和modbus设备这种最常见的场景,就是用PC软件先把设备端的基本通信先跑通,PC可以和设备通信了,再去PLC上开始设置编程什么的.这个时候再通不上,不用怀疑一定是PLC端的问题.

实际上我自己做过的项目,不但会用PC软件调试从机,我连主机都是要确定PLC能和PC通信了以后再把两边连起来的,否则硬件问题,两边的设置问题,PLC的软件问题全部搅在一起,根本无处下手.