图片:
Y002这个输出点位,人机界面上显示有输出, PLC上的指示灯也亮了,但是测量输出点的电压没有输出,中间继电器也没有输出。 是不是这个点位坏了,请大神指教。
荏苒几盈虚
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 4637 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2019-05-09
最后登录: 2024-04-29
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-28 15:02
应该是点坏了,换个闲置点位测试一下就知道了