zxd114
边学边用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 225 点
下载积分: 30137 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2023-02-08
查看zxd114的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-01 20:35
操作:

9600 8 1 n  FX2N--FX2N-485-BD----H0C81

RDA短接SDA--A      RDB短接SDB--B

CRC校验正确           RS D10 K8 D20 K10


串口调试软件:

发:02  04  00  00   00  01  31  F9

回:02  04  02  0B  8E  7A  64





zxd114
边学边用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 225 点
下载积分: 30137 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2023-02-08
查看zxd114的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-02 20:39


结束寄存器地址变了
zxd114
边学边用
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 225 点
下载积分: 30137 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2023-02-08
查看zxd114的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-04 12:44
引用
引用第4楼anlyl2014于2021-07-03 06:32发表的 Re:求教:三菱 modbus 04功能码   :

http://www.ymmfa.com/job-gkaction-download-pid-tpc-tid-1666109-aid-231995.html
以上链接为我发表的例子,里面有说的
从你贴图看D28后就是正确读出数;D20-D27是返回码,跟发送相同,这是FX2N通病,FX3U485BD就没有了
贴子链接
.......


谢谢,师傅指点。看了师傅的各种回帖着真的觉得很牛啊,