zy123518763
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2022-08-11
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-26 14:19
开关电源输入端写的是 6A/230VAC,   输出端写的是 18.8A/24V.  想问下 我空开选多大电流的, 是6*1.5,  还是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新编辑 ]
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-07
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-26 16:38
开关电源输入端写的是 6A/230VAC,输入空开按这个电流选型。
楼主留言:
谢谢您, 那么请问如果是2台开关电源呢, 是用1个大于6A的空开,  还是用一个大于12A的空开?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。