公司有台设备,最近老是无规律的停机,FX3U的,
去到现场,经检查发现,是由于PLC停止运行造成,
RUN灯灭掉,过了一秒钟左右,又亮了,重新启动设备,一切正常,无报警输出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有个想法,觉得有可能是24V电源短路造成,
某个中继上的常开触点两端分别接了24V和0V,中继动作,导致24V短路,导致PLC停止?中继复位,24V电源又正常工作,PLC正常运行。
不知道有没有这种可能?
这个设备是16年的,大神们帮忙支支招,
东隅已逝,桑榆非晚。
陈惠鑫
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 2448 点
下载积分: 240 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2020-02-19
最后登录: 2023-12-12
查看陈惠鑫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-18 15:38
开关电源检查一下,然后就是plc用久了可能发热进灰老化了,我们这边之前热压成型设备我们加了个电磁阀,3w的而已,然后运行一半就死机,后面厂家说是超过功率导致,这也是醉了。没办法独立拉了个开关电源就好了。