<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC电源不要用
[quote]引用楼主apei2014于2021-06-17 19:21发表的 设备无规律停机 :
公司有台设备，最近老是无规律的停机，FX3U的，
去到现场，经检查发现，是由于PLC停止运行造成，
RUN灯灭掉，过了一秒钟左右，又亮了，重新启动设备，一切正常，无报警输出。
查了好久，不知道是什么原因引起的，
我有个想法，觉得有可能 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2203654.html]]></link>
 <author><![CDATA[shuai3982]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Jul 2021 14:52:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前碰到过一次，但我这个是由开关电源引起的，24V开关电源，输出部稳定，更换一个就没有类似的问题了，供参考]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2200659.html]]></link>
 <author><![CDATA[15851404012]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2021 13:11:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况一般是PLC的供电问题，有可能是24伏电源功率不够]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2200622.html]]></link>
 <author><![CDATA[矽能工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2021 09:42:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[24V用的是明纬的开关电源，应该没什么问题，之前根据前面几位的建议，把PLC清理了一下，过去几天了，没再听客户反应这个问题了，应该是解决了，谢谢各位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2200472.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2021 00:26:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看了前面的评论，
可以看下24V电源的供电问题，也可能是电源老化，当功率不输出不够时导致的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2200345.html]]></link>
 <author><![CDATA[cs315322392]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jun 2021 04:37:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否跟环境有关系呢？我们工厂有化学品的车间里很多PLC都有这个问题，换个PLC就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199920.html]]></link>
 <author><![CDATA[liudongtian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2021 09:40:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开关电源检查一下，然后就是plc用久了可能发热进灰老化了，我们这边之前热压成型设备我们加了个电磁阀，3w的而已，然后运行一半就死机，后面厂家说是超过功率导致，这也是醉了。没办法独立拉了个开关电源就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199336.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈惠鑫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 07:38:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼工控杨永信于2021-06-18 11:27发表的&nbsp;&nbsp;:
如果不能确定是不是plc的问题，建议换个plc用原线路，原程序运行一天，起码可以确定问题出在plc还是外部电路
[/quote]
这个是之前做的，现在都换成FX5U的PLC了，3U有没有备用机了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199305.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 06:08:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器报警出现只有瞬间就复位很难发现，你这情况一定要检查电机的，但属于PLC的情况我也碰到过一次]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199272.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuyongxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 03:30:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果不能确定是不是plc的问题，建议换个plc用原线路，原程序运行一天，起码可以确定问题出在plc还是外部电路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199269.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控杨永信]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 03:27:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼zhuyongxiong于2021-06-18 09:29发表的&nbsp;&nbsp;:
这种情况你要先排除外围故障，如果电路中有使用变频器，要检查变频器和电机故障，像这种最好打开电箱监测变频器运行状况，很多情况是电机载荷过重导致变频器报OL然后电路断电1秒钟重启，这是重点检查对象
[/quote]
变频器没有报警，也无其它报警，直接 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199267.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 03:18:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况你要先排除外围故障，如果电路中有使用变频器，要检查变频器和电机故障，像这种最好打开电箱监测变频器运行状况，很多情况是电机载荷过重导致变频器报OL然后电路断电1秒钟重启，这是重点检查对象]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199249.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuyongxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 01:29:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 24V电源加个绝缘检测继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199232.html]]></link>
 <author><![CDATA[rhoninli]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 01:00:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼彭万生于2021-06-17 19:36发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主思路正确！我就碰到了好多台这样的。特别是plc的24v输出接有负载的！有些会连plc的电源灯都熄灭！
[/quote]
24V我是用外部的开关电源，内部的24V没用，我去清理一下试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199221.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jun 2021 00:37:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看一下是不是因为发热。拉低电压。天热这个比较容易发生。还有积尘问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199206.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanshu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 15:46:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个开关电源 不要用 plc上的24v&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199177.html]]></link>
 <author><![CDATA[yerong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 14:17:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主思路正确！我就碰到了好多台这样的。特别是plc的24v输出接有负载的！有些会连plc的电源灯都熄灭！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199152.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 11:36:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[拆下来清理一下灰尘。 

有可能里面有灰尘导致电路短路，里面只要有5V部分短路，PLC就会自我保护断掉电源。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1705715#2199148.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 11:24:41 +0000]]></pubdate>
</item>