zhi_good
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 7636 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2011-01-20
最后登录: 2024-04-25
查看zhi_good的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-17 14:37
请问:三菱字元件的每个位怎么单独写注释?
比如D0.0 启动,D0.1停止,D0.2复位,现在写完D0.0注释后,再写D0.1的注释,D0.0也自动变成D0.1的注释了;
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9547 个
工控威望: 8431 点
下载积分: 16338 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-17 18:00
PLC 型号很重要!软件版本也很重要!
就好比去医院看病,先要填名字、性别、年龄。

经测试
Q00UJCPU Q02UCPU Q03UDV Q03UDE就可以注释到D0.1
Q00CPU Q02CPU Q02HCPU FX3U的只能注释到D0
不支持的情况下,可以考虑用MOV K4M0 D0, 然后分别注释M0~M15

虽然同样是三菱PLC,甚至同样是Q系列的CPU,型号不同,功能不同

好比同样是中国人,王撕葱命油自己,普通人命油天。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水