描述:被改成这样了
图片:
描述:被改成这样了
图片:
描述:原始端口的功能
图片:
    包含的图片附件为什么跑最上面去了?  
   机型:CS1G-CPU42H

   情况说明:为了跟NS10触摸屏通信,在参数设置中把上位机链接端口和外围端口的模式全部改成了NT LINK (1:N),波特率也全部改成了38400(标准速率),单独将参数下载到PLC以后触摸屏倒是能通信了,但是再也连不上编程软件了。(其实在下载结束时就出现了通信连不上的对话框   )

    为什么要同时把上位机链接端口和外围端口的模式全部改成了NT LINK (1:N)呢,因为当时没分清这两者有什么区别,也没百度一下,想当然的就干了     

    现在的问题是,用什么办法才能恢复CPU本体上串口原先默认的Host Link功能?

    又哪位师傅遇到类似问题的,如有解决的经验还望指教一二     
[ 此帖被kawasakilu在2021-06-12 19:32重新编辑 ]
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 1231(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-18
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-13 09:08
编程模式时,选择“标准”并把设置下到PLC
2楼  发表于: 2021-06-13 15:32
不止一个口的,首选编程
3楼  发表于: 2021-06-14 14:09
用手持编程器清除
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。