376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 224 点
下载积分: 955 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2024-05-13
查看376236753的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-17 20:45
图片:
请问下,谁用过这个吗。三菱的地址U1\G2416.0这个地址,我想表示U1\G2516.0,   比如Z1=100,U1\G2416.0Z0 或者U1\G2416Z0.0,这样写都会报错。用个FOR循环把16个轴的状态都读出来。另外发现普洛菲斯的屏好像也不能显示D0.1这种字节里面的位这种地址,麻烦;
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1590 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-05-15
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-18 12:25
Z1:=Num1*K100;
TEST( TRUE , U1\G2416Z1 , H00 , AxisN_OT[Num1] );
[ 此帖被枫落云端在2021-05-18 12:37重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(菜鸟入行) 热心助人!