yangzhisang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 195 点
下载积分: 412 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2016-12-20
最后登录: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-15 10:47
CJ2M显示HH报警 ,设备正常运行约一年了,上个月出现一次,今天出现一次
现在程序扫描时间为1.89ms
报错代码809F/0000  循环时间错误 

各位大神,这个怎么处理?
yangzhisang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 195 点
下载积分: 412 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2016-12-20
最后登录: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-17 17:36
没有大神知道点信息吗
疯狂的石头
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 173 点
下载积分: 918 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2021-03-20
最后登录: 2023-10-20
查看疯狂的石头的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-25 21:02
程序优化一下
holdkcxyz
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 4019 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2018-11-07
最后登录: 2024-04-29
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-26 09:28
有用中断吗,清空PLC程序区和存储区重新下载一次程序。
13849346737
美丽人生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 121 点
下载积分: 640 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-04-24
最后登录: 2024-04-04
查看13849346737的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-15 20:18
请问是什么机器?大概的原因是外围传感器线路得问题,外围信号高频率的触发中断事件导致循环超时报警