油浸电力变压器S11-35/0.4-2000低压中间B相瓷瓶温度高为什么(A相50度,B相90度,c相54度)?A相电流2000A,B相1900A,C相2000A,电压405V正常,另一台S11-35/0.4-16000低压三相都是50度左右。
吉圆电气 QQ751673698
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 681 个
工控威望: 822 点
下载积分: 6743 分
在线时间: 525(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-06-24
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-15 20:22
温度高的那一相连接接头有接触不良的可能,希望尽快去停电检查。