 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需尽快停电检查，肯定是接触不好，否则会出事故。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1702711#2246292.html]]></link>
 <author><![CDATA[顾乡的云]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Dec 2021 11:41:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[20211211日送生产厂家更换大盖，现在运行正常。谢谢大家关心回复。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1702711#2245769.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Dec 2021 00:53:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote温度高的那一相连接接头有接触不良的可能，希望尽快去停电检查。][/quote]
一般是低压侧B相接触问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1702711#2195289.html]]></link>
 <author><![CDATA[oldgesr]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Jun 2021 02:25:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流2KA过一点。
三相差不多是平衡的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1702711#2194928.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 May 2021 07:55:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流小温度高，明显接触不好电阻大 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1702711#2194806.html]]></link>
 <author><![CDATA[nzm800]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 May 2021 09:57:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢。导电部分温度都还好，返厂吊芯检查也没发现问题。生产急用，已经投运。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1702711#2191558.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 02:13:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度高的那一相连接接头有接触不良的可能，希望尽快去停电检查。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1702711#2191494.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 May 2021 12:22:20 +0000]]></pubdate>