FROM K0 H0E2 K4M3040 K1
TO K0 H160 K4M2000 K1 哪个可以详细解释一下吗
分享
gz068909
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
149 个
工控威望:
295 点
下载积分:
1033 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2017-12-23
最后登录:
2025-06-18
查看gz068909的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-05-07 21:30
全看
|
小
中
大
FROM K0 H0E1 K4M3020 K1
K0:IO号为00
H0E1:存储地址(E1>225)
K4M3020:3020-3035 16个 K4=16 k1=1
k1:读一个