xueli521
生而无畏学至终章
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10474 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2022-01-11
查看xueli521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-17 08:58
如题,使用欧姆龙PLC CJ2与威纶通触摸屏通讯,PLC,设置中,修改串口为定制,波特率115200,格式7,2,E, 模式Host LInk,威纶通将通讯com1设置为115200 E,7,2.可是就是连接不上,如果PLC使用默认的9600,1,7,2,E,威纶通用默认9600,E,7,2就能正常通讯。是我哪里设置不正确吗?
xueli521
生而无畏学至终章
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10474 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2022-01-11
查看xueli521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-17 09:04
是不是模式要用toolbus才行?
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 474 个
工控威望: 582 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 452(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2024-05-05
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-18 11:14
改了参数 PLC需要重新断电启动
幽幽de幽幽
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 186 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-05-14
最后登录: 2024-02-20
查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-22 16:56
设置应该是没有下载进去 修改后 下载设置