知识就是力量
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 76 点
下载积分: 1096 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-02-27
最后登录: 2024-05-17
查看知识就是力量的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-25 20:36
一款精度为1%F.S,量程0-1000kpa,模拟量输出4-20mA的压力传感器,让其分辨率达到0.001Kpa,想请教下如何实现。使用三菱3u系列的模拟量模块,1600的分辨率,1000÷1600=0.625kpa,远远不够。5U的模拟量模块,12800的分辨率,1000÷12800=0.078125kpa,还是不够。那是不是只要模块的分辨率高,就可以实现呢?于是我找到一款模拟量转换模块,分辨率为24bit,可是事实是模块的分辨率是够了,传感器的精度达不到,得出的数值是在不断跳动的,显示精度远远不够,传感器没办法输出这么小的电流。
zlcp123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 4313 点
下载积分: 9934 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2018-09-11
最后登录: 2024-05-17
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-26 07:47
要求精度高的场合一般选用通讯型仪器仪表,模拟量本身就不是高精度的东西