 <description><![CDATA[楼上说的都很有道理，选传感器先可以选择量程和精度，量程范围越小，精度越高，还有模拟量转换的本身就是存在转换偏差的，通讯是最完美的数值一点不差。欧姆龙或SMC等产品有各种压力传感器，选带通讯或BCD码输出的精度就应该不错 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699051#2180151.html]]></link>
 <author><![CDATA[电工小安子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 02:37:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模拟量本身就没有那么高的精度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699051#2180122.html]]></link>
 <author><![CDATA[ma924888027]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 00:59:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[精度需要更高的传感器精度和模块精度，或者选用最大量程更小的传感器。
模拟量本身精度就一般，会受到用电环境，线缆长度等一系列因素影响，要精度高选用专业仪表带通讯的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699051#2180104.html]]></link>
 <author><![CDATA[cz19880305]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 00:37:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你需要选传感器精度到达，带通讯功能的来读取压力，模拟量转换本身就有偏差]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699051#2180101.html]]></link>
 <author><![CDATA[cythyx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 00:25:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要求精度高的场合一般选用通讯型仪器仪表，模拟量本身就不是高精度的东西]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699051#2180089.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlcp123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 23:47:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[精度为1%F.S，量程0-1000kpa的传感器，实际精度就10KPa,个位数的数字是没有多大意义。

让分辨率达到0.001Kpa是很容易的，多次取样，然后得出平均数就是可以，
如果数字跳动加延时滤波，比如三秒更新一次数字，看起来不会跳动。精度之外的数字是没有任何用的。

24BIT的模块并不代表精度可以达到，只是分辨率达到，可能精 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699051#2180075.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 14:51:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[传感器的精度是固定的，没有办法提高，只有选择更高精度的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1699051#2180064.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljh1983]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 13:23:31 +0000]]></pubdate>