汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-05-21
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-20 14:00
图片:
图片:
在淘宝上买的PLC工控板(FX2N)
程序下载后与触摸屏(显控EA-043)一直通讯不上,
我的接线:235-325

各位帮我指点指点。
[ 此帖被汪洋田君在2021-03-30 15:17重新编辑 ]
学无止境
汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-05-21
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-20 17:32
9600 E 7 1.
都是设置的这样。
学无止境
汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-05-21
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-23 17:15
引用
引用第1楼tudou0117于2021-03-22 08:40发表的  :
检查波特率参数,和串口线,显控的触摸屏串口是 235,接线!


第一:235-325接线
第二:都是设置的9600 E 7 1.
第三:我不知道PLC软件里面通讯设置CH1那里是不是不用设置还是怎么的。
学无止境
汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-05-21
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-30 15:16
引用
引用第9楼peilei1031于2021-03-29 19:40发表的  :
不一定都是交叉的




是的,不用交叉。
学无止境
汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2024-05-21
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-30 15:18
是的,不用交叉,235-235就可以了。谢谢各位的宝贵意见!
学无止境