929903476
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 237 点
下载积分: 917 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2017-12-08
最后登录: 2024-04-28
查看929903476的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-13 21:22
图片:
请问下 三菱GX Works2中FB块 计时器的精度怎么设置  比如 t0  T200  100MS 10MS 的区别
xuxulaifeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 122 点
下载积分: 637 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2015-01-03
最后登录: 2024-02-04
查看xuxulaifeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-16 17:48


两种方法,第一种使用普通OUT,精度默认100ms;OUTH,精度默认10ms
第二种,通过PLC参数-PLC系统设置,可以设定低速和高速定时器的计时时限

xuxulaifeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 122 点
下载积分: 637 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2015-01-03
最后登录: 2024-02-04
查看xuxulaifeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-16 17:49
图片覆盖了,不更新OUTH的FB程序了,很简单,没必要