huangaijia
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 701 个
工控威望: 2591 点
下载积分: 9064 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2024-04-30
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-02 20:11
有哪位大神做过三菱PLC冗余的啊 应该怎么做?求指点!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9538 个
工控威望: 8422 点
下载积分: 16316 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-02 20:53
三菱目前使用的冗余,常见的方式是用H网,如下图:




常用主PLC和备用主PLC上都有以太网模块和H网模块QJ71LP21-25。

然后通过H模块控制“功能基板”上的模块,“功能基板”上也有电源和各种IO模块,没有CPU,是装了一个QJ72LP25-25来和主PLC通讯。

Q系列冗余的手册下载地址:https://mitsubishielectric.yangben.cn/assets/detail/5b8ff83d59ebd911391ef456

这种方式成本比较高。并且只能冗余CPU和电源。万一IO坏了,还是不行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水