 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼niningtt于2021-03-05 16:41发表的&nbsp;&nbsp;:

这个只能算是备用PLC，因为程序不是同步的，原本进行的工艺过程是不是就要重启了，真正的冗余，时钟同步、数据同步、也就是备用CPU会按原本的程序继续执行。
[/quote]

2个PLC可以交换数据啊 不能直接给PLC断电或者送电 应该是给PLC一个信号 让备用的PLC ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697478#2176053.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangaijia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Mar 2021 05:57:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼枫落云端于2021-03-04 15:00发表的&nbsp;&nbsp;:
简单便宜的方案，只能算是冷备。
主PLC 程序一直驱动Y0输出控制继电器得电。继电器常闭触点控制备用PLC.此时，只要主PLC在RUN状态，Y0始终输出，导致备用PLC断电；如果主PLC不在RUN状态或者断电，继电器不吸合，备用PLC得电。
同理，在Y0上再并接三个继电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697478#2175540.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2021 08:41:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱的没弄过，西门子的有400H系列，专门的冗余系统，315或者317的也可以做软冗余，不过有毫秒级的延时。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697478#2175399.html]]></link>
 <author><![CDATA[我是新来的]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2021 01:49:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[简单便宜的方案，只能算是冷备。
主PLC 程序一直驱动Y0输出控制继电器得电。继电器常闭触点控制备用PLC.此时，只要主PLC在RUN状态，Y0始终输出，导致备用PLC断电；如果主PLC不在RUN状态或者断电，继电器不吸合，备用PLC得电。
同理，在Y0上再并接三个继电器。三个串口引出线分别接到三个继电器触点再输出，主PLC三个串口线 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697478#2175287.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Mar 2021 07:00:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼tingfenghu于2021-03-03 18:21发表的&nbsp;&nbsp;:

看门狗，独立一个芯片，
如果看门狗没有收到信号，就发信号给冗余主机，
[/quote]

这只能简单检测PLC有没有死机，好的PLC是不是能实时自检]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697478#2175108.html]]></link>
 <author><![CDATA[hefq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2021 10:44:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼hefq于2021-03-02 20:54发表的&nbsp;&nbsp;:
普通PLC应该是做不到的，首先ＰＬＣ怎么判断自己坏了，坏了怎么发信号
[/quote]
看门狗，独立一个芯片，
如果看门狗没有收到信号，就发信号给冗余主机，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697478#2175103.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2021 10:21:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[普通PLC应该是做不到的，首先ＰＬＣ怎么判断自己坏了，坏了怎么发信号]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697478#2174868.html]]></link>
 <author><![CDATA[hefq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Mar 2021 12:54:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱目前使用的冗余，常见的方式是用H网，如下图：

 [attachment=252959] 

常用主PLC和备用主PLC上都有以太网模块和H网模块QJ71LP21-25。

然后通过H模块控制“功能基板”上的模块，“功能基板”上也有电源和各种IO模块，没有CPU，是装了一个QJ72LP25-25来和主PLC通讯。

Q系列冗余的手册下载地址：[url]https://mitsub ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697478#2174867.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Mar 2021 12:53:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[走过路过不要错过啊 都来说说呗 我的想法是在弄一个PLC在旁边 X和Y两个PLC并联 主PLC运行时输出一个信号给副PLC 让它不要运行 当主PLC有问题时 主PLC禁止输出信号 让副PLC运行 现在的问题是 PLC好换 3个通讯口怎么换？2个422 一个485 PLC是FX3U的 就算副的PLC也装上这些模块 触摸屏怎么办？远程通讯的怎么办？485通讯的怎 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697478#2174865.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangaijia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Mar 2021 12:35:40 +0000]]></pubdate>
</item>