楼主  发表于: 2021-03-02 10:14
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
台达DOP-110WS与2台FX3U进行通讯,设置和连线如图,但是上电后荧屏出现通讯3异常,请各位老师帮忙看看哪里出现错误?

衷心谢谢!


机会是自己创造的!
wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 592 个
工控威望: 748 点
下载积分: 2316 分
在线时间: 440(小时)
注册时间: 2006-11-03
最后登录: 2024-05-01
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-02 10:16
一台PLC安装FX3U-232-BD,一台PLC安装FX3U-485-BD
机会是自己创造的!
wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 592 个
工控威望: 748 点
下载积分: 2316 分
在线时间: 440(小时)
注册时间: 2006-11-03
最后登录: 2024-05-01
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-04 15:50
难道没有这样用过的吗?有知道的麻烦指导一下,不胜感激!
机会是自己创造的!
wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 592 个
工控威望: 748 点
下载积分: 2316 分
在线时间: 440(小时)
注册时间: 2006-11-03
最后登录: 2024-05-01
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-06 20:42
引用
引用第4楼lsllq88于2021-03-06 17:35发表的  :
用422编程口用过,选用COM3就行了,485PLC那边要设置D8020和D8021

好的,我试试,现在是RD指示灯闪烁,SD指示灯不亮,多谢!
机会是自己创造的!
wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 592 个
工控威望: 748 点
下载积分: 2316 分
在线时间: 440(小时)
注册时间: 2006-11-03
最后登录: 2024-05-01
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-07 09:55
图片:
只有RD指示灯闪烁,SD指示灯没有反应,请帮忙看看哪里出现错误?
机会是自己创造的!
wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 592 个
工控威望: 748 点
下载积分: 2316 分
在线时间: 440(小时)
注册时间: 2006-11-03
最后登录: 2024-05-01
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-07 09:57
清楚一点的
附件: 绘图1.pdf (195 K) 下载次数:28
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
机会是自己创造的!