zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 853 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 567(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-04-21
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-29 21:16
台达伺服B2以前玩过,能正常运行。半年左右再次拿出来玩,发现报警AL001,本来想重新恢复出厂设置的,结果所有按键均失效,特请教大家,谢谢!
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2014-09-27
最后登录: 2024-04-25
查看电工小安子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 10:11
进水了,潮湿生锈了
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
zx1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 853 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 567(小时)
注册时间: 2012-10-02
最后登录: 2024-04-21
查看zx1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-01 20:53
非常感谢楼上的答复,有这种可能,我用吹风机吹吹看看