• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-03-21
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-29 11:27

一种是三相380V进电,控制回路的220V用变压器获得。(以前做的多数柜子都是这样)。

还有一种是三相四线一火一零来取220V做控制电源。

这两种有啥本质区别吗?有时感觉客户现场有零线,但是一般也用变压器变获取220V。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2792 个
工控威望: 3564 点
下载积分: 3407 分
在线时间: 3712(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-04-23
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-29 12:11
实际上没有什么区别。
控制回路的变压器坏了,接上零线同样使用。
不知道是不是某些标准要求的?控制回路要求隔离。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(13771165220) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    ajiang_th
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 319 点
    下载积分: 13565 分
    在线时间: 318(小时)
    注册时间: 2010-08-13
    最后登录: 2024-04-18
    查看ajiang_th的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-01-29 12:30
    电源电压一致,但还是有一些区别的,区别的在于,有控制变压器的时候,可以过滤一些干扰信号,另外,还有一个更大的问题是,如果,厂家的零线不好或者设备总零线断线以后,220V的电压是会升高的,这样就会损坏使用220V的负载。因为,这种现象也很少发生,大家也就忽略了这个问题。这点是多数人不了解的。对于高档一点或者是大公司的设备,多数还是使用控制变压器。不过为了省一点钱,现在很多都把控制变压器省掉了,从而会以小失大。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(13771165220) 真诚感谢!
    电工小安子
    资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 396 个
    工控威望: 4041 点
    下载积分: 5132 分
    在线时间: 192(小时)
    注册时间: 2014-09-27
    最后登录: 2024-04-22
    查看电工小安子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-01-29 13:10
    2楼讲解得非常到位,有些设备的三相电源进线还装电抗器,电抗器和变压器能消除外部的电源杂波和防止设备内部的杂波反输出到电网,这些东西看似不重要,其实还是有一定必要的,就像有些民用产品应用到工业上也可以,但终归还是没有工业产品稳定
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(13771165220) 真诚感谢!
  • 承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
    13771165220
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 548 点
    下载积分: 1588 分
    在线时间: 83(小时)
    注册时间: 2017-11-27
    最后登录: 2024-03-21
    查看13771165220的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-01-29 16:08
    感谢楼上各位。
    流波上的小伙
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 384 分
    在线时间: 84(小时)
    注册时间: 2020-12-03
    最后登录: 2024-04-11
    查看流波上的小伙的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-01-30 09:04
    我记得还有一点是,火线接触一根就会触电,而变压器出来的220两根同时接触才会触电
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ying-feng) 好贴好贴!安全第一
    lan19910425
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 2225 点
    下载积分: 32572 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2019-06-02
    最后登录: 2024-04-23
    查看lan19910425的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-01-30 11:47
    用变压器的220V做为控制回路电源供电主要是隔离,安全,防止触电,经过变压器的220手碰到任何一根线与大地都不会形成回路
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(13771165220) 真诚感谢!
    塞外海岛
    不停的前进
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 476 个
    工控威望: 621 点
    下载积分: 1419 分
    在线时间: 1390(小时)
    注册时间: 2012-10-05
    最后登录: 2024-04-23
    查看塞外海岛的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-01-30 13:07
    1:通过变压器正规,能够避免个别点接地造成电机无法正常启停   :2:通过变压器隔离也可以减少电源进来的干扰;
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(13771165220) 真诚感谢!
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 979 个
    工控威望: 2657 点
    下载积分: 21602 分
    在线时间: 267(小时)
    注册时间: 2013-03-30
    最后登录: 2024-03-29
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-01-30 16:06
    学习了,原来是这个用法
    工控人加油
    langui
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1496 个
    工控威望: 1719 点
    下载积分: 6154 分
    在线时间: 615(小时)
    注册时间: 2014-06-16
    最后登录: 2024-04-23
    查看langui的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-02-03 16:04
    用变压器隔离抗干扰性能好一些
    情深深雨蒙蒙
    If you don't forget your o
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 801 个
    工控威望: 859 点
    下载积分: 12953 分
    在线时间: 224(小时)
    注册时间: 2019-04-14
    最后登录: 2024-04-23
    查看情深深雨蒙蒙的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-02-03 20:51
    也就是说用变压器可以解决一部分抗干扰问题是吧
    不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
    受不了了
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 596 个
    工控威望: 724 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 381(小时)
    注册时间: 2015-06-17
    最后登录: 2024-04-19
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-02-03 20:57
    区别明显

    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go