我用PLS2指令自己做了一个回原点功能.但是当用PLS2做绝对位置移时,就不能发脉冲了,因为没有定义A280.05.也就是说如果要做走绝对位置   A280.05必须等于O,说明设备已经定义原点了。用SET,RSET都不能给A280.05置1,置0,请问怎么才可能实现这个功能呢?!
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 54417 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2017-05-14
最后登录: 2023-12-19
查看廖俊斌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-31 09:04
你的INI指令对应的模式下,指定的寄存器要设置成0才可以清零。