zzgzlp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1739 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2024-04-29
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-28 21:48
我用PLS2指令自己做了一个回原点功能.但是当用PLS2做绝对位置移时,就不能发脉冲了,因为没有定义A280.05.也就是说如果要做走绝对位置   A280.05必须等于O,说明设备已经定义原点了。用SET,RSET都不能给A280.05置1,置0,请问怎么才可能实现这个功能呢?!
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 409 个
工控威望: 1203 点
下载积分: 3481 分
在线时间: 1193(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-05-03
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-29 07:54
先設定原點方式在執行ORG指令
也可以自設原點用INI指令
[ 此帖被xiao_ming在2021-01-29 08:29重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sqpfanglin)
  • 下载积分:+3(zzgzlp) 热心助人!
    xiao_ming
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 409 个
    工控威望: 1203 点
    下载积分: 3481 分
    在线时间: 1193(小时)
    注册时间: 2016-01-13
    最后登录: 2024-05-03
    查看xiao_ming的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-01-31 21:14
    第一個PV字是什麼意思
    0=0CH=0.00-0.15  BIT
    0.11都ON了
    給一個D值吧 但裡面須為0