如果工作在定位模式下,可以设定报警扭矩吗?
比如我在定位过程中遇到障碍物,这时扭矩明显增大,为了避免损坏硬件,我想只要电机稍微过载就报警停下来。能不能通过参数设定来让电机受小点的阻力就停下来。
请有经验的师傅解答一下,万分感谢。
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 666 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 158 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-05-17
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-26 09:14
还有一种思路是自己写程序处理电机的过载情况
也是需要用模拟量或者通信,不过是从伺服到PLC,用模拟量或者通信把伺服的负载状态或者电流值输出,然后在PLC内部判断伺服当前的过载情况,这样相对可以更灵活一些
实际操作中,伺服的负载状态和实时电流都是波动非常大的,所以简单的数值比较可能还不是很好用,需要滤波,要视情况而定
但是堵转还是非常容易识别的,因为负载和电流都是瞬间就上去了,唯一是问题是要把启动时的加速度导致的负载过冲和电流增大滤掉,这也是为什么推荐在PLC里面干的原因,PLC作为控制端是可以预设伺服的状态的,出现和预设状态不一致的就可以报警或者做相关处理.