IF M0 THEN
FOR num:=0 to 99 by1 D0
INC(SM400,D400);
IF num=6 then
INC (SM400,D500);
END_FOR;
END_IF;
d200:=num+d200;
END_IF;
这段程序for循环100次后,为什D400,D500还在不断的刷新。for循环次数到不应该跳出来吗??
疑惑。
qq240559043
干就完了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4060 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2012-06-06
最后登录: 2024-04-27
查看qq240559043的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-21 08:16
IF M0 THEN
FOR num:=0 TO 99 BY 1 DO
INC(SM400,D400);
  IF num=6 THEN
      INC(SM400,D500);
  END_IF;
END_FOR;
D200:=num+D200;
END_IF;
IF D400=100 THEN
    M0:= FALSE;
END_IF;
FOR循环开始时都会初始化循环变量,你这样写PLC每个扫描周期都会增加100。