无尽2未央
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 141 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2017-02-15
最后登录: 2021-08-06
查看无尽2未央的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-11 20:52
描述:触摸屏  进水量程备自动清零
图片:
描述:交叉引用
图片:
描述:量地址
图片:
描述:初始化赋值
图片:
VW374 是进水压力传感器的量程设置      设备初始化运行时会给一个初始值,单运行一段周期后 就会出现备清零的情况  导致设备无法运行,请大家帮忙分析分析!谢谢!
xlw415
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 1544 点
下载积分: 8490 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2021-08-19
最后登录: 2024-05-18
查看xlw415的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-19 11:34
VW374没有设置断电保存, 设备断电一段时间, 内部超级电容没电后, 这个值就会被清零

最简单处理方法:
换用MW30以内, 系统块设置断电保存,
这个是保存到EEPROM, 超级电容没电还能保存