楼主  发表于: 2020-12-26 21:33
一个除静电设备,需要用到它的异常信号,刚拿到设备的时候接上线就测试,异常信号正常,无异常时,异常信号和0V之间有24V电压。
等到接到DC24V继电器测试的时候,继电器带不起来,一量电压没了,从继电器拆下来又有了。感觉是不是负载电流太小了,直接接到PLC输入点上,
居然PLC输入也没有信号,一头雾水了
哪位大神帮忙科普一下
(异常信号输出24+,很确定继电器正反没接错,PLC也是PNP接法)
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3417 个
工控威望: 20953 点
下载积分: 21546 分
在线时间: 1709(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-24
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-31 13:30
正常的很,有电压不代表有电流,有电流才能说明回路是通的
比如火线与你辶间有220V,能代表有电流流过你身体吗?有的话你就已经挂了!