各位大师,今日编了一段CP1H与两个称重仪表通讯程序,在家里实验通讯正常,到现场就通讯不上了,不知是何原因,小改造的工程,停机时间有限,家里实验时用的很普通的细线,长度大约1米,现场用的屏蔽线,大约3米长,内部看不到绞了没有。像这种通讯,CIF11的1角拨码开关需要打开吗?设置项里串口1 的延时填多少合适哩?

急求指点!!!!附程序
[ 此帖被ysz0377在2020-12-07 21:18重新编辑 ]
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
有来有去
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 122 点
下载积分: 667 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2011-03-22
最后登录: 2024-04-28
查看有来有去的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-09 22:08
485通讯。2/3/5/6拨到ON。