 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器干扰太大！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1692782#2161637.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysz0377]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Dec 2020 00:03:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[485通讯。2/3/5/6拨到ON。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1692782#2159797.html]]></link>
 <author><![CDATA[有来有去]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Dec 2020 14:08:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1号脚是终端电阻，不需要拨ON，3米的线不长，不需要屏蔽线也没问题的，通信帧与帧之间的延时建议在20ms以上，仔细检测一下你的程序，还不行的话建议用电脑监控一下发送帧和响应帧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1692782#2159597.html]]></link>
 <author><![CDATA[18664371537]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2020 09:53:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[头大了，经验不多，抗干扰手段欠缺啊，望赐教！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1692782#2159416.html]]></link>
 <author><![CDATA[ysz0377]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 13:14:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现场有干扰，需要更好的线和抗干扰措施]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1692782#2159414.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 13:09:00 +0000]]></pubdate>